消防水泵的安装应符合下列要求:

1、安装前应检查消防水泵的产品合格证,其规格、型号、性能应符合设计要求,并应按安装说明书进行安装;

2、消防水泵安装前应审查水泵基础混凝土强度、隔振装置、坐标、标高、尺寸及螺栓孔位置;

3、消防水泵的安装应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231和《风机、压缩机、水泵安装工程施工及验收规范》的相关规定。 GB 50275;

4、安装消防水泵前,应审查消防水泵之间以及消防水泵与墙壁或其他设备之间的间距,并符合安装、运行和维护管理的要求;

5、消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定在基础上后安装。其通径不应小于消防水泵吸水口直径,不宜使用无可靠锁紧装置的控制阀。控制阀应采用沟槽阀或法兰阀;

6、当消防泵和消防水池位于两个独立的基础上且相互刚性连接时,吸水管应增设柔性连接管;

7、吸水管水平段不应有气穴、漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件,管顶应连接平整;

8、消防水泵出口管道应安装消音止回阀、控制阀和压力表;系统总出口管道上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加缓冲装置。压力表与缓冲装置之间应装旋塞;若无设计要求,压力表量程宜为系统工作压力的2~2.5倍;

9、消防水泵隔振装置及进出水管柔性接头的安装应符合设计要求,并应有产品说明和安装说明书。

依据:-2014年《消防给水及消火栓系统技术规范》12.3

条文解释:

1、本条规定了消防水泵安装前的要求。为了确保建设单位和施工单位正确选择设计中选用的产品,防止不合格的产品进入消防给水系统,在施工过程中,非常有必要注意检查产品合格证、安装说明书和产品质量。设备安装及验收。例如,一个工地安装的水泵是另一工地的配套产品,造成施工返工,延误工期,造成不必要的经济损失;

2、安装前应检查基本及其他技术参数,避免安装出现问题重新安装;

3、消防水泵属于通用机械产品,其安装要求直接采用现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231和《风机施工及验收规范》的相关规定、压缩机、泵安装工程》GB 50275;

4、安装前检查设备与墙壁的距离,为安装、运行、维护创造条件;

5、吸水管上安装控制阀,方便消防水泵的维护。先固定消防泵,再安装控制阀,避免消防泵受力;

6、当消防水泵和消防水池位于独立基础上时,不均匀沉降可能导致消防水泵吸水管受到内应力。最终应力加在消防水泵上,可能会导致消防水泵损坏。最简单的解决办法就是加一根柔性连接管;

7、如果消防水泵吸水管安装成倒斜面,会产生气囊。用大小头连接消防水泵吸入口。如果是同心大小头,吸水管上部会出现倒坡现象。从水中析出的气体会残留在异径管头部的上部,因此应采用偏心异径管,并要求吸入管上部保持平整(见图4);

图4 水泵吸水管正确与错误安装示意图

8、压力表的缓冲装置可以是缓冲弯头,也可以是微孔缓冲水袋,既可以保护压力表,又可以稳定压力表指针;

9、对消防水泵隔振和柔性接头提出性能要求。