T/CECS 806-2021 中国工程建设标准化协会标准 建筑幕墙防火技术规定 防火墙适用文件 文力创源 中国规划出版社 中国工程建设标准化协会标准 建筑幕墙防火技术规定 防火墙适用/CECS 806 - 2021年 主编单位:应急管理部四川消防研究所 批准单位:​​中国工程建设标准化协会 实施日期:2021年6月第1号文件 力创源 中国规划出版社 2021年北京标准化 中国工程建设标准化协会标准技术规范文件建筑幕墙防火 T/CECS 806-2021☆ 中国规划出版社出版;地址:北京市西城区木樨地北里家11号国宏大厦C座3层 邮编:电话:(010发行部)廊坊海涛印刷有限公司 印刷 850mm×1/32 1.375张 3.2万张字数 2021年5月第1版 2021年5月第1次印刷 原版印数1 - 1030册 ☆ 统一ISBN:·0814 定价:19.00元 侵权必究。侵权举报热线:(010)如有印刷包装质量问题,请发送至我社出版部出版部中国工程建设标准化协会关于发布《消防技术规定》的第774号公告根据中国工程建设标准化协会《关于印发2017年第二批工程建设协会标准制修订计划的通知》(建标协字[2017]031号)要求,四川省建筑标准化协会应急管理部消防研究所等单位协会编制的《特种建筑幕墙防火技术规程》已经协会防火防爆专业委员会审核,现批准发布。编号为T/CECS 806-2021,将于2021年6月1日起生效。

中国工程建设标准化协会文件于2021年1月18日创建,前言根据中国工程建设标准化协会《关于印发2017年第二批工程建设协会标准制修订计划的通知》(建议根据根据标准协字[2017]031号的要求,程序编制组经过深入调查研究,认真总结实践经验,参考国内外现行相关标准,在广泛征求意见的基础上制定了本程序。本规定分为5章和4个附录。主要技术内容包括:总则、术语、材料、消防设计、施工及验收等。请注意,本议定书的某些内容可能直接或间接涉及专利,本议定书的发布机构不承担责任识别这些专利。本规程由中国工程建设标准化协会消防防爆专业委员会备案管理,应急管理部四川消防研究所负责具体技术内容解释。使用过程中如需修改或补充本程序,请将相关信息及文字建议发送至解读单位(地址:成都市金牛区金科南路69号,邮政编码:),以供修改时参考。主编单位:应急管理部四川消防研究所参编单位:深圳市鑫山幕墙技术咨询有限公司创国家建筑幕墙门窗质量监督检验中心原深圳中航幕墙工程深圳市三鑫科技发展有限公司 陆玉皇金建筑材料(河源)有限公司 上海建设工程监理咨询有限公司 上海建设检验有限公司 华建集团华东建筑设计研究院 广东省建筑设计研究院有限公司 成都工程学院 广东金刚玻璃科技有限公司 喜利得(中国)贸易有限公司 湖南金威新材料科技有限公司 武汉永辉玻璃有限公司、天津汉瓦尔冷弯型钢有限公司、鹤山市博安防火玻璃科技有限公司、广东特纳江博实业发展有限公司。 主要起草人:尹超录、张泽江、王炯、杜继玉、张熙辰、何世佳、甘子琼、顾四、联华定兴、周国富、石佳、徐勤、陈军、姜刚、胡树春、吴从真、李响、谢斌权、马永林、关玉专,胡海明,李德崩。主考官:周强、刘海燕、史静、林天聪、曾小武。张玉春史敏祥文献创作原始目录 1 总则………………………………………………………………(一) 2 术语…………………… ………… ……………… (2) 3 材料…………………………………………………… (3) 4 防火设计…………………… ………… …………………… (4) 4.1 一般规定…………………………………………………………………… (4) 使用 4.2 防火密封结构………………………………………………………………………… (5) 4.3 双层幕墙………………………………………… ………………………(6)专五施工及验收……………………………………(8)5.1一般规定……………………………… …………… ……………… (8) 5.2 施工质量………………………………………… (9) 文件5.3 验收……………… ………… ………………………………………… (10) 附录A 建筑幕墙层间幕墙防火密封结构常用节点文件技术要求…………………… ………… (11) 附录B 施工过程检验记录 ……………………………… (14) 附录C 隐蔽工程质量验收记录 ………… …………(15) 附录D 通用建筑幕墙防火密封胶施工规范………………(16)制定规范用词说明…………………………………………(19)引用标准一览表…………………………………………………… (20) 原附件:条款说明 ……………… ………………………… (21) 1 … ……………………………………………… (1) 2 个术语 ………………………………………………………………………… ………………(2)3…………………………………………………………………………(3)4 火……………… ………………………… (4) 4.1 ………………………………………… (4) 使用 4.2 …………………………………… ………(5)4.3-皮壁……………………………………………………(6)特殊5和………………………………(8 )5.1 ……………………………………………… (8)5.2 of ……………………………… ………… (9) 文件 5.3 ………… ……………………………………………………… (10) A 为……………的节点 (11) B 为…………(14) 力 C 为 n … ………………………………………………… (15) 墙的创作 D ……………… (16) 原创……………………(19) ) 列表……………………………………(20) :……………………………………(21) 1 一般原则 1.0.1 制定本程序是为了:规范建筑幕墙防火措施的落实,降低火灾沿建筑幕墙蔓延的风险,确保安全可靠、技术先进、经济合理。

1.0.2 本规定适用于新建、扩建、改建建筑幕墙的消防设计、施工及验收。 1.0.3 建筑幕墙防火技术的应用除应符合本规定外,还应符合国家现行有关标准的规定。专用文件文件2 术语2.0.1 墙体幕墙防火结构由防火材料及支撑构件等组成,具有一定的防火、防烟、隔热性能,并与相应的建筑结构一致或在规定范围内耐火时间。各部件共同作用,密封建筑幕墙与建筑主体结构之间的缝隙或孔洞。 2.0.2 幕墙墙体防火密封系统由防火材料及其支撑构件组成。具有通风孔结构,可以保证平时空气层的气体流通。发生火灾时能迅速自动密封或关闭自身孔洞,并具有一定的防火、防烟、隔热性能的防火密封设施,阻止火焰、烟雾的蔓延或转移。或双层幕墙空气空间的热量。文件立创院 3 材料 3.0.1 建筑幕墙的防火措施宜采用不燃材料或难燃材料。 3.0.2 防火密封材料的燃烧性能和耐火性能应符合现行国家标准《防火封堵材料》GB 23864的有关规定。 3.0.3 所用岩棉、硅酸铝棉等矿棉的燃烧性能幕墙防火密封结构中的防火密封条应符合现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB3中8624规定的采用A级的规定,且密度不应小于80kg/m3,熔点不应低于低于1000℃。

特别3.0.4 用于支撑矿棉的钢托板应进行表面防腐处理,钢托板的厚度不应小于1.5mm。 3.0.5幕墙防火密封结构所用防火板的燃烧性能应达到现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624规定的A3级,厚度不应小于20mm ,密度不宜大于750kg/m3。第3.0.6条 双层幕墙气隙内遮阳织物、百叶窗等材料的燃烧性能不应低于现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》国标规定的B级8624. 1 3.0.7 消防逃生窗玻璃面板宜采用易破碎的非夹层钢化玻璃,并应均质化。原 4 防火设计 4.1 一般规定 4.1.1 建筑幕墙的防火设计应符合现行国家标准《建筑防火设计规范》GB 50016的有关规定。 4.1.2 当建筑高度为大于250m的幕墙建筑,建筑外墙至下层洞口之间应设置高度不小于1.5m的不燃实体墙,楼板高度应不小于0.6m;当采用防火悬挑时,防火悬挑的宽度不应小于1.0m,长度不应小于开口的宽度,两侧各延伸0.5m。 4.1.3 位于建筑物内拐角处且不在同一防火分区的两侧幕墙,距拐角水平距离4.0m以内的幕墙耐火极限不应低于相应建筑外墙的耐火极限要求。

当内角处设置符合要求的墙体时,角部建筑幕墙的耐火极限不作规定。第4.1.4条 采用建筑幕墙的住宅建筑,外墙上相邻门洞之间的墙宽、楼梯间窗与相邻门窗最近边缘的水平间距,不应小于1.0m;小于1.0m时,洞口之间应设置突出外墙不少于0.6m的隔板。隔断的耐火极限和燃烧性能不应低于相应建筑外墙的要求。 4.1.5 同一幕墙板不应跨越两个防火分区。原4.1.6建筑幕墙上应设置供消防救援人员进入的窗户,应符合现行国家标准《建筑防火设计规范》GB 50016的有关规定。当幕墙板之间的距离建筑主体结构超过300mm的,消防救援窗处应设置供消防救援人员通行的走道板等支撑结构。窗板应采用易折断或折断的材料制成,并应有易于识别的户外标志。 4.2 防火密封结构 4.2.1 无主体结构实体墙的建筑幕墙,应在建筑结构楼板、隔墙与周围防火分隔构件之间的间隙设置幕墙防火密封结构。 4.2.2 主体结构存在符合耐火极限要求的实心墙时,建筑幕墙与实心墙开口边缘的间隙、与实心墙周边的间隙等。 ,应设有幕墙防火密封结构;当设置外墙保温系统时,应设置与外墙保温系统防火隔离带相对应的幕墙防火密封结构。

4.2.3 跨越建筑物上下层且处于同一防火分区的建筑幕墙,跨越建筑物的楼板外缘无需设置幕墙防火密封结构。 4.2.4 建筑幕墙的防火密封结构应符合下列规定: 1 层间幕墙的防火密封结构应根据幕墙的形式确定安装位置和结构形式墙体与幕墙、主体结构与周围防火构件的关系。层间幕墙的防火密封结构宜沿窗台墙的上下边缘各设一层。第二类幕墙的防火密封结构应具有承受自重和适应幕墙与主体结构之间位移的能力。第三条 幕墙防火封堵结构的耐火极限和燃烧性能不应低于其所在建筑外墙的相应要求。发生火灾时,幕墙的防火密封结构应在力规定的耐火极限内保持完整性、隔热性和稳定性。不应破裂、脱落,并应保持防烟密封功能。 4 幕墙防火密封结构中产生的缝隙以及幕墙防火密封结构与幕墙、建筑主体结构等之间的缝隙,应采用防火密封材料进行有效密封密封材料。 5 层间幕墙防火密封结构的结构设计可按本规程附录A的规定进行选择。 4.2.5 建筑幕墙采用钢板支撑矿棉作为幕墙防火封堵结构时,应符合下列规定: 1 层间幕墙防火封堵结构宜在矿物棉下方设置钢支撑板棉,应安装在矿棉的上层。棉花上覆盖有弹性防火密封材料。 2、幕墙与墙体或柱之间的幕墙防火密封结构应在矿棉两侧覆盖弹性防火密封材料或支撑钢板。

4.2.6 建筑幕墙采用钢结构支撑防火板作为幕墙防火密封结构时,应符合下列规定: 1 钢支撑结构应固定在建筑主体结构上,并应形成结构独立、稳定。 2 防火板应完全覆盖钢支撑结构,并与建筑物主体结构形成完整、封闭的阻挡结构。 3、幕墙防火密封结构与建筑幕墙之间的缝隙宜采用弹性防火密封材料密封。 4.3 双层幕墙 4.3.1 双层幕墙内外幕墙之间金属支撑结构的耐火极限不应低于1.00h。第4.3.2条双层幕墙内幕墙的防火密封结构应符合本条第4.2.4条的规定。第4.3.3条双层幕墙空气空间内的防火设计应符合下列规定: 1 单层双层幕墙应设置层间幕墙防火密封结构。每层楼。力2 垂直高度为两层空气层的多层双层幕墙,分隔层宜设置层间幕墙防火密封结构,并设置不燃性防火悬挑或幕墙非分隔层宜设置墙体防火密封系统。 。 3、建筑高度小于或等于50m的民用建筑采用空气层竖向高度超过两层的多层双层幕墙时,应设置层间幕墙防火密封结构和两层非防火密封结构。 -可燃防火屋檐或幕墙防火密封系统。 4 建筑高度大于50m的民用建筑采用竖向高度超过两层的多层空气层双层幕墙时,每层宜设置层间幕墙防火密封结构。两层,间隔层应设置不燃屏障。永久性防火悬挑或幕墙防火密封系统。

4.3.4 双层幕墙空中空间防火悬挑的耐火极限不应小于1.00h。公共建筑双层幕墙耐火悬挑宽度不应小于1.0m,住宅建筑双层幕墙耐火悬挑宽度不应小于0.6m ;耐火悬挑的最小宽度不应小于内外幕墙间距的1/2。耐火悬挑长度不应小于空气空间的长度。 4.3.5 双层幕墙气隙内幕墙防火密封系统的耐火极限不应小于1.00h。幕墙防火阻隔系统应能完全密封空气空间。 4.3.6 内通风双层幕墙的进风口、排风口以及位于幕墙防火密封结构内的通风口,宜设置乙级防火窗或防火阀,其中乙级防火窗或防火阀防火窗应与火灾自动报警系统联动;消防阀门应与火灾自动报警系统联动或通过温度熔断器自动关闭。 4.3.7 双层幕墙强制通风所用的通风管道应符合现行国家标准《建筑防火设计规范》GB 50016的有关规定。 4.3.8 双层幕墙
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册